"netflow analyzer данные с Cisco и Huawei отличаются на порядок"
Отправлено astar, 03-Ноя-22 07:10 
>> Если видите что именно СЫРЯК нормальный, то причем тут агент?
>> Мож у вас таки коллектор мозги полоскает? Или парсится где-то криво.
> Хм.. что то я действительно зациклился на настройке хуавеев
> Покопаю с другой стороны
> Спасибо

Однако коллектор оказался не причем. Сессия wireshark'а на коллекторе с фильтром "пакеты от двух маршрутизаторов циско и хуавей с примерно одинаковой нагрузкой" показала что на 5 -7 пакетов с циски с 30 pdu в каждом приходит 1-2 пакета с хуавей с разным и меньшим числом pdu заставила еще раз вчитаться в configuration guide. Добавление на интерфейсе к строчке

  ip netstream inbound
еще и
  ip netstream sampler fix-packets 1 inbound
сразу исправило ситуацию. по умолчанию на AR6280 sampler rate = 100 (в целях уменьшения служебного трафика)
вот оно и отличие в 100 раз :-)

 

Ваше сообщение
Имя*:
EMail:
Для отправки новых сообщений в текущей нити на email укажите знак ! перед адресом, например, !user@host.ru (!! - не показывать email).
Более тонкая настройка отправки ответов производится в профиле зарегистрированного участника форума.
Заголовок*:
Сообщение*:
 
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования.



Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру